对于溴化锂制冷机而言,溴化锂制冷机真空度是第一生命力,制冷系统的制冷效果很大程度是由于真空不足而导致的,而抽气系统作为保证溴化锂制冷机的真空度的重要设备之一,为了保证抽气系统,必须对抽气系统做定期检查和检修。

1、真空泵的检修

真空泵是抽气系统中最主要的设备,前面已专门对真空泵的故障及其处理方法,以及真空泵的检修作了详细的介绍,可参见文章溴化锂制冷机真空泵如何检修

2、真空电磁阀的检修
真空电磁阀是安装在真空泵和抽气管路上的专用阀门,与真空泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了的开启与关闭。真空电磁阀应每年检修一次。

将电磁接上额定电压,若动作,则电磁阀工作,若不动作,应拆卸检查。也可将电磁阀与真空泵接在同一电源上,起动真空泵,若电磁阀上通大气的阀开始吸气,马上又不吸气,说明电磁阀是好的,若电磁网一直吸气,则说明电磁不工作,应检修。当真空系停止运行时,电磁上通气阀吸气,则电磁阀工作,若不吸气,则说明电磁阀已坏。
断开电源,拆下电磁网罩盖,检查线路上的熔断器和整流二极管是否完好,如果损坏应更换新品。用万用表检查线圈绕组阻值是否正常,如果线圈烧坏或阻值不合要求,则应更换。
拆下电磁阀中的弹簧,若生锈,应除锈,或换新的弹簧。若机组在抽真空时,真空电磁阀经检查其它都正常,仅仅是因锈蚀而咬牢时,可用铁棒顶弹簧,使弹簧滑动而恢复工作。

3、钯元件检修
 
在自动抽气装置中,抽出的不凝性气体在分离室中分离,若机组密封性好,则一般说来,不凝性气体主要是氢气,可以通过钯元元件加热后白白动排放至大气。
 
每隔两年应检查或更换钯加热器。如果钯元件不热或不起作用,应应檢查钯元件供应电压是否正常,运运行情况是否正常,接线是否牢固,是否生锈等。
 
应注意,若贮气室中排气操作有误,钯元件隔离阀未关闭,而使钯接触溴化锂溶液,钯元件应注意,若贮气室中排气操作有误,钯元件隔离阀未关闭,而使钯接触溴化锂溶液,钯元件会被损坏,应检查或更换。如果维修机纽需用火焰切割时,应放尽贮气室中的气体,否则由于氢气的存在,对贮气室进行火焰切割时,会引起爆炸的危险。

4、高真空隔膜网。

溴化锂制冷机抽气系统中,其阀门一般均采用真空隔膜阀,特别是主抽气阀,经常关开,应定期检修或更换。

5、抽气系统的泄露检修。

抽气系统中,接管、接头等部位应定期检查是否泄漏,特别是与测试真空的仪表,如U形管差压计相连时,一般采用真空胶管与U形玻璃管相迮接。既既不能扎得过紧,以防玻璃管破碎,又不能太松,以防泄漏。为保证机组的气密性,最好在接头处涂以真空膏密封。


猜您喜欢:直燃机燃烧器的检修   
文章tags标签:
其他人还看了以下相关文章

[版权声明] 原文标题:溴化锂制冷机抽气系统的检修;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/123.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08

    公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。
     
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。
  • 来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。
  • 来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09

    我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。