溴化锂溶液结晶如何处理

点击次数:151   更新时间2017-06-14     【关闭分    享:
溴化锂溶液结晶如何处理
溴化锂溶液结晶是溴化锂制冷机常见的故障之一。溴化锂溶液结晶是由于冷水出口温度过低\冷水量过小或保护装置发生故障等原因造成。溴化锂溶液一旦出现结晶,就要进行溶晶处理。溶晶时,机组制冷剂减少,且需要很少一段时间。此时,机组性能也会大大降低,因此,平常运行时应尽量避免结晶现象出现。

溴化锂溶液结晶现象及溶晶处理办法

1、溴化锂制冷机组启动时的结晶
在机组启动时,由于冷却水温度过低﹑机组有不凝性气体等原因,使溶液产生结晶,大都是在热交换器浓溶液侧,也可能在发生器中产生结晶,溴化锂熔晶方法如下:
1)如果是低温热交换器结晶,其熔晶方法参见机组运行期间的结晶
2)发生器结晶时,应微揩蒸汽调节阀,向机组微量供热,加热结晶的溶液,为加速熔晶,可外用蒸汽全面加热发生器壳体.待结晶溶解后,启动溶液泵,待机组内溶液混合均匀后,即可正式启动机组
3)如果低温热交换器与发生器同时结晶,应按上述方法,先处理发生器结晶,再处理热交换器结晶。


溴化锂溶液结晶
2运行期间的结晶
机组运行期间最容易结晶的部位是热交换器的浓溶液侧及浓溶液出口处,熔晶管发烫是溶液结晶的显著标志.。但熔晶管发烫不一定是由机组结晶引起,溶液循环量不当也会引起熔晶管发烫。一般而言,若是结晶引起熔晶管发烫,热交换器出口稀溶液温度及热交换器表面会降低.结晶时可采用下面方法熔晶.
1)将机组转入手动控制后,重新启动,微开蒸汽调节阀;
2)停冷却水泵,使溶液温度升高,一般控制在60℃左右,但不要超过70℃冷水出口温度高于进口温度后,停冷水泵;
3)为使溶液浓度降低,或不使吸收器液位过低,可将冷剂水旁通阀漫漫打开,使部分冷剂水旁通到吸收器.持续运行,结晶一般可以消除;
4)如果结晶严重,一时难以解决,可同时用蒸汽或蒸汽凝水直接对结晶部位全面加热;
5)熔晶后机组开始工作.若抽气管路结晶,也应加热直至熔晶;
6)寻找结晶原因,并采取相应措施;
熔晶后机组全负荷运行熔晶管也不会发烫,说明机组恢复正常云转。

3停机期间的结晶
1)停机期间的结晶是由溶液在停机时稀释不足或环境温度过低等原因造成的,一旦结晶溶液泵就无法运行.可用蒸汽对壳和进出口加热,直到泵能运转.加热是要注意不让蒸汽和凝水进入电动机和控制设备,切勿对电动机直接加热.
2)在检查溶液泵出口处的装真空压力表。若真空表的压力指示值为一个大气压(即压力表指示为0),标示泵内及出口处的结晶未处理;若压力表指示为高真空,则表明泵不运转,机内出现部分结晶现象,应继续用蒸汽加热。泵运行时,如果真空压力表上的指示压力高于大气压,说明结晶已经溶解。有时,可以采用取样器取样,观察吸收器喷淋的情况,并检查吸收器有无液位,也可听从泵出口馆内有无溶液流动的声音来判断是否已经溶解。
以上就是一些关于溴化锂溶液结晶怎么处理的主要内容了,不知道您的溴化锂制冷机是否有出现溴化锂溶液结晶的现象,如果有的话可按照文章中的内容进行操作哦!如果怕对机组造成一定影响或者不知道如何处理的,可寻找三汇能环妥善处理您的溴化锂溶液结晶故障。

为您推荐:三汇溴化锂制冷机维修内容  溴化锂制冷机维修 

上一篇:在夏季,如何对溴化锂制冷机维护保养
下一篇:没有了

电话:400-6367337

邮箱:sanhuiwlb@163.com

地址:北京市丰台区南木樨园18号

客服:卢工15321668816

客服: 申工15321577428