溴化制冷机组是在高真空状态下运行的,无论采用自动抽气装置还是采用机械抽气装置,都离不开真空泵。真空泵性能的好坏直接影响到机组的正常工作,为此,除了真空泵的维护保养之外,应掌握真空泵的故障及其排除方法,以保证真空泵的性能,确保机组的安全正常运行。目前,溴化锂制冷机组所采用的真空泵通常是双级串联旋片式真空泵,电动机和体连接方式一般有联轴节直接连接和用传动带间接连接两种。
真空泵真空达不到要求,是真空泵常见也是首要排除的故障,其主要是真空泵零件的损坏或老化、油的乳化及油温过高等原因所致。三汇历经20年专业溴化锂制冷机维修,现将真空泵的常见放障及相应的故障排除方法整理如下表,希望溴化锂制冷机组维护保养的朋友有所帮助。

故障 原因 排除方法
极限真空不高 1)油位太低,油对排气阀不起油封作用,有较大的排气声
2)油牌号不对
3)油被可宁兴水蒸气污染而乳化
4)泵口外加容器、测试表管道、接头等泄露
5)真空电磁阀失灵
6)旋片弹簧折断
7)油孔堵塞,真空度下降
8)旋片、定子磨损
9)吸气管或气储阀橡胶件装配不当,损坏或老化
10)真空系统严重污染,包含容器、管道等
1)科加油油位呈中心上下5mm范围
2)换牌号正确的真空泵油
3)换新油,可开气正镇阀净化
4)应检查泄露处并消除之,若漏气大,则有吸气声
5)检修真空电磁阀
6)应更换新的弹簧
7)放油,拆下油箱,松下油嘴压板,拔出进油嘴,疏通油孔,尽量不要用棉纱头擦零件
8)应检查,维修或更换
9)应调整或更换
10)应给与清洗
喷油 1)油位过高
2)油气分离器无油或有杂物
3)挡油板松脱,位置不正确
1)放油使油位正确
2)检查并清洁检修
3)检查并重新装配
 
漏油 1)放油旋和垫片损坏
2)油箱盖板垫片损坏或未垫好
3)有机玻璃热变形
4)油封弹簧脱落
5)气镇阀停泵未关
6)油封装配不当磨损
1)检查并更换
2)检查、调整或更换
3)更换、降低油温
4)检查、检修
5)停泵应关闭
6)重新装配或更换
噪声 1)旋片弹簧折断,进油量增大
2)轴承磨损
3)零件损坏
1)检查并更换
2)检查、调整、必要时更换
3)检查、更换
返油 1)真空电磁阀故障
2)泵盖内油封装配不当或磨损
3)泵盖或钉子平面不平整
4)排气阀片损坏
1)检查真空电磁阀
2)更换
3)检查并检修
4)更换
     
     
     
     
 
 以上便是关于中央空调制冷机维护保养的全部内容了,希望对您有所帮助。

为您推荐:蒸汽型溴化锂制冷机故障汇总    溴化锂制冷机检漏    溴化锂制冷机屏蔽泵
 

文章tags标签:
其他人还看了以下相关文章

[版权声明] 原文标题:溴化锂制冷机真空泵的维修;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/135.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自山西孝义市客户评价 ★★★★★技术没得说工作快,效率高 21-04-15

    溴化锂制冷机需要保养清洗,很多公司都有联系我们,领导想要找一家技术专精,费用合理的公司,经过反复讨论,我们选择了三汇能环科技,果真没有让我们失望,三汇能环的服务质量令人满意。
  • 来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。
  • 来自北京亦庄某物业溴化锂溶液再生业务的客户评价 ★★★★★技术没得说费用合理 21-04-08

    单位的直燃机已经运行多年,其中溴化锂溶液早就该更换,一方面是价格不合适市场上的报价一般都比较偏高,另一方面专业的事情想要交个专业的人去做,通过朋友的介绍,我们找到了三汇能环科技公司,对方态度好,技术更好,很快就帮我们完成了溶液置换的作业。
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。