①关闭蒸气截止,停止向高压发生器供气加热,并停止送气。
②关闭加热蒸气后,冷剂水不足时可先停冷剂水泵的运转,而溶液泵、发生泵、冷却水泵、冷媒水泵应继续运转,使稀溶液与浓溶液充分混合,15-20min后,依次停止溶液泵发生泵、冷却水泵、冷媒水泵和冷却塔风机的运行。
③若室温较低而测定的溶液浓度较高时,为防止停机后结晶,应打开冷剂水旁通阀,把部分冷剂水通入吸收器,使溶液充分稀释后再停机。若停机时间较长,环境温度较低(如低于15℃)时,一般应把蒸发器中的冷剂水全部旁通入吸收器,再经过充分的混合、稀释判定溶液不会在停机期间结晶后方可停泵。
④停止各泵远转后,切断控制箱的电源和冷却水泵、冷媒水、冷却塔风机的电源。
⑤检査制冷机组各阀门的密封情况,防止停机时空气泄人机组内。
⑥记录下蒸发器与吸收器液面的高度,以及停机时间。若溴化吸收式机组在环境温度0℃以下或者长期停机,除必须依上述操作之外,还必须注意以下几点:
1)在停止燕气供应后,应打开冷剂水再生阀,关闭冷剂水泵的排出,把蒸发器中的冷剂水全部导向吸收器,使溶液充分稀释。
2)打开冷凝器、蒸发器、高压发生器、吸收器、蒸气凝结水排出管上的放水阀、冷剂蒸气凝水旁通阀,放净存水以防止冻结
3)若是长期停机,每天应派专职负责人检查机组的真空情况,保证机组的真空度。有自动抽气装置的机组可不派人管理,但不能切断机组及真空泵电源,以保真空泵自动运行。
溴化锂机组关机操作看起来比较复杂,但按照标准流程做了两三次之后就会早脑海中形成一个习惯,随着习惯慢慢地形成,关机操作就如鱼得水一般简单,掌握日常的开关机也是保养中一项比较重要的工作事项,平时运行保养中也应加以重视。
[版权声明]
原文标题:溴化锂机组停机操作;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/195.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
相关阅读
-
来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。 -
来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09
我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。
-
来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。 -
来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08
公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。