冷水机组溴化锂溶液污染了怎么办
案例分享文章内容出自化海川流论坛案例描述:溴化锂冷水机组,吸收器里面的铜管漏了,冷却水漏到溴化锂溶液里面了,冷水机失去了制冷能力。厂家过来说要更换溴化锂溶液,一台机组的溴化锂溶液是2吨多,一吨的价格是5.5万,换一下岂不要十几万啊。溴化锂溶液的价格到底是多少啊,厂家说这这个是专配的,我想问下有没有其他的方法啊,例如把溴化锂溶液放出来蒸发,把多余的水分去掉行吗?

回答1
水进入溴化锂溶液以后,不见得溴化锂溶液就废掉了,如果浓度没有太低,可以通过机组自己的浓缩,把溶液浓度调整到合格的浓度。浓度合格以后,当然还有其他的问题,这一点可以参考国家标准,溴化锂的各项杂质含量,对溴化锂溶液进行化验,如果在近似合格的范围内呢,继续使用的也有很多单位的。
有三种水会进入机组:一种是蒸汽凝水,如果凝水换热器、高压发生器发生泄漏,会造成蒸汽凝水进入机组,由于凝水比较纯净,把水提取出来,对破损管路堵塞以后,机组一般可以应急使用了。但这是在进水不多的情况下说的,如果过多,会照成溶液PH值的变化,需要对PH值进行调整。
另一种是冷媒水,这种水一般用的是自来水或者去离子水,也算比较纯净的,跟凝水处理差不多,简单浓缩可以应急使用。
最后一种是最常见的,冷却水。大家知道冷却水内乱七八糟的化学成分最多,除了浓缩的各种化学成分之外,还有缓蚀阻垢剂啦等等。这些东西都会对溴化锂溶液的物理性质造成影响,严重会影响溴化锂溶液的吸水性,造成机组不制冷啦等等问题。所以这种情况必须特别注意。
通过对机组破损地方的堵漏或者更换破损的铜管,机组可以继续运行,但是重要的是一定搞清楚为什么出现铜管破损的问题,原因一定要找到。一个用户溴化锂机组制冷出力感觉不好,出水温差从3度逐渐变到1℃左右,通知我们现场诊断。
机组的冷却水系统是厂区大的循环系统,供水稳定,蒸汽压力稳定,冷剂水经过检验,没有问题。
真空泵抽真空的时候排气声连续,始终好像有气抽不完的样子。经过溶液取样检查,浓度45%,怀疑机组有破管现象。机组破管一般发生在冷却水系统较多,停机、将冷却水、冷媒水放空,静置一夜,机组内压力有13毫米汞柱压力上升。依据先易后难的原则,用嘴尝试冷凝水滴水,有刺激的咸味,打开凝水换热器,发现有一根铜管有液体流出,确认是该铜管破损。
推荐阅读:溴化锂制冷机维护保养
回答2
机组破管一般发生在冷却水系统较多,停机、将冷却水、冷媒水放空,静置一夜,机组内压力有13毫米汞柱压力上升。
依据先易后难的原则,用嘴尝试冷凝水滴水,有刺激的咸味,打开凝水换热器,发现有一根铜管有液体流出,确认是该铜管破损。
直燃机溴化锂溶液被污染对机组有什么危害
内容来自搜狗问问不知道您说的被污染是怎么被污染的?溴化锂溶液有严格的国家标准控制生产和使用中各项参数的含量比率。如果被其他物质掺入,会造成PH值变化、吸水性的变化、腐蚀率的变化等等。
其中,PH值的变化将会影响溶液与机组内部金属的化学反应速率,造成腐蚀产物增多,溶液变色等等。吸水率发生变化,会造成不制冷等情况,因为溴化锂机组就是利用溴化锂的强吸水性来维持机组内压力,从而制冷的。如果有腐蚀性物质加入,当然会造成内部腐蚀加重,从而影响机组寿命。
[版权声明]
原文标题:冷水机组溴化锂溶液污染了怎么办【案例分享】;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/347.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
相关阅读
-
来自山西孝义市客户评价 ★★★★★技术没得说工作快,效率高 21-04-15
溴化锂制冷机需要保养清洗,很多公司都有联系我们,领导想要找一家技术专精,费用合理的公司,经过反复讨论,我们选择了三汇能环科技,果真没有让我们失望,三汇能环的服务质量令人满意。 -
来自重庆某化工厂的客户评价 ★★★★★技术专业品质保证 21-03-11
公司的双良溴化锂机组使用很多年了,在使用的过程中发现冷却水出口温度高的现象,我们在网上找到三汇能环科技有限公司,对方技术经理耐心听取了设备的故障现象以及技术参数,做了初步技术分析,当天及时的安排维修工程师上门检测维修,为贵公司的认真负责点赞! -
来自长沙某物业的评价 ★★★★★服务态度好免费上门 21-03-09
今年我们公司用了很多年的大连三洋溴化锂冷水机出现了制冷量上不去的现象我们都很着急,想着可能会会给我们的用户带来困难。联系了三汇能环公司,公司的专业的技术和热情的服务让我们不再感到忧虑,祝愿三汇能环的生意越来越红火
-
来自河北唐山市的直燃机维保客户评价 ★★★★★工作效率高操作规范 21-04-08
单位的远大溴化锂直燃机需要维保和配件更换,担心世面公司没有匹配的配件,于是本着试试看联系三汇能环,对方的维保工作令我们非常满意,我们觉得交给专业公司去做我们很放心。